RYZQ高壓干式移磁無級調壓軟起動柜
(中國原創)
RYZQ屏體尺寸及地溝圖(請點擊下載)
工作原理
RYZQ系列高壓干式移磁無級調壓軟起動柜(簡稱:高壓干式調壓軟起動柜)(2.3KV-12KV),是采用在高壓電動機的起動回路中串聯可調電感線圈,以達到電動機電壓可調的軟起動效果。其工作原理是:通過改變電感線圈磁場中磁介質的導磁率,從而改變線圈的磁場強度,使電感線圈的電感(阻抗)值在預定的時間內由大到小,達到線圈電感(阻抗)值無極可調,使電動機端電壓逐漸上升至全壓,實現電動機的軟起動。(即機械調電感原理)
RYZQ系列高壓干式調壓軟起動是不同于液態水電阻、固態可控硅(晶閘管)、磁控、磁閥、變頻器的全新產品。
性能特點
RYZQ系列高壓干式調壓軟起動柜,具備有下述優點:
1、將開關柜、運行旁路柜和起動柜三合一的一體化設計,體積小,安裝方便(也可以分體設計)。
A、標準配置中包括旁路接觸和網側斷路器,無需配制運行柜或開關柜,高設計成本一去不復返。
B、體積小,同等功率下體積為其它方式軟起動的30%-40%,安裝方便,節約空間。適合任何地方安裝,與其它設備布置沒有距離要求。
2、免維護設計,投入使用后無其它維護,可以節約大量的維護費用與消耗。
3、保持了工頻電網的正弦波,無諧波污染,抗干擾性強。
A、起動電流從0.8(或0.4)倍起,平穩升至整定值止,自動調節,且環保工頻電網的正弦波,無諧波污染,避免對電動機的損壞,延長設備機械部件的使用壽命,降低了對電網的沖擊。
4、不受使用環境和溫度與地理位置的影響,適用于各種苛刻的環境條件。
A、環境溫度:-30℃到+50℃(可選配最高+60℃)克服了液態水電阻等其它起動性能受環境溫度影響的缺點。
5、節能效果好。
A、由于通過改變電感感抗調壓,無有功功率消耗,耗能極小,節能效果好。
6、安全性高、過載能力強,控制參數及曲線調整范圍大。
應用舉例
排灌/供水/污水處理 |
水泵 |
發電/造紙 |
風機 |
化工/石化 |
空壓機 |
礦業/露天采礦 |
輸送帶 |
水泥/碎石 |
球磨機 |
礦業/露天采礦 |
粉碎機和碾磨機 |
海洋應用/海上平臺 |
船頭推進裝置 、艙底污水泵/絞車 |
建筑技術 |
空調設備 |
性能對比表
型號說明
被控電機功率
200KW—100000KW(選項)
起動參數
RYZQ設計工作參數如下:
最高環境溫度50℃;
初始起動電流:80%FLA(電機滿載電流)標準
40%FLA(電機滿載電流)選項
最大起動電流:80%—500%FLA(電機滿載電流)可整定。
最長起動時間:60秒(在200%FLA)
45秒(在300%FLA時)
30秒(在400%FLA時)
15秒(在500%FLA時)
每小時最多起動次數:RYZQ雖然可以頻繁起動,因考慮電機發熱損壞,起動限制在4-5次/小時。
主電壓(線間電壓)
12KV 50HZ (選項)
10KV 50HZ (選項)
6.6KV 50HZ (選項)
6KV 50HZ (選項)
3.3KV 50HZ (選項)
2.3KV 50HZ (選項)
調壓驅動電源電壓
三相AC380V 50HZ
AC220 50HZ (標準)
AC110V 50HZ (選項)
DC220V (選項)
DC110V (選項)
保護型式
微機保護 (1) (選項)
常規繼電保護 (2) (選項)
通迅、模擬輸出 (3) (選項)
保護項目
過流、速繼、欠壓、過壓 (選項)
零序 ?。ㄟx項)
電機過熱保護 (選項)
需增加保護項目 (選項)
最大分斷電流
6.3KA(配真空接觸器) (選項)
20KA(配真空接觸器) (選項)
25KA(配真空接觸器) (選項)
31.5KA(配真空接觸器) (選項)
防護等級
IP40 (標準)
IP42 (選項)
設有加熱去濕功能 (標準)
控制功能
就地分閘,合閘控制 (標準)
遠方分閘,合閘控制 (選項)
結構特征
起動柜落地不靠墻安裝,前檢修式。
具有隔離高壓電源及五防聯鎖功能。
高壓部分與低壓部分安全隔離,不關閉起動可以打開低壓室。
運行條件
海拔高度不超過5000米,(超過2000米需降容使用)詳情可咨詢廠家。
周圍介質溫度不高于+50℃,不低于—30℃。
空氣相對溫度不大于90%。
與垂直面的傾斜度不超過5度。
在無爆炸危險的介質中,且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃的地方。
起動特性
決定電動機起動期間的最大電流。
調整電流為100—400%FLA(可以擴大為500%FLA)設置太高,則母線電流過大和起動太快。設置太低,又阻止電動機完成整個起動過程,達到全速。通常此設置就為足夠大的數值,以防止停車。
起動電流物性圖
設計起動初始電壓為40%FLV,則起動初始電流為80%FLA左右。高壓運行后,起動電流產生變化,根據起動電流的信息反饋,自動調節起動電壓增至所需的最大值。
起動電壓特性圖
依據標準
外殼及設備成套:依據DL/T40491、GB3906、KL404、IEC298等國際標準。
可調起動器,依器GB1094。385等國家標準。
保護數據整定(選配)
根據用戶提供的被控電機數據信息,本產品出廠時整定數據如下:(用戶可自行調整)
過壓保護 115%FLV (額定電壓)
欠壓保護 80%FLV
速斷保護 500%FLV (額定電流)
過流保護 (起動時保護)
零序電流保護0.2A
最大起動電流300%FLA
增壓延時繼電器(1SJ)5秒
起動延時繼電器(SJ)60秒
起動超時繼電器(2SJ)120秒
出廠試驗
耐壓試驗(依據KL/Y404標準)
1、高壓主回路:
10KV型 工頻42KV(1min)
6KV型 工頻32KV(1min)
2、 可調起動器:
10KV型 工頻35KV(1min)
6KV型 工頻25KV(1min)
3、 二次及控制回路:工頻2KV(1min)
一次方案圖
固定式:(真空斷路器與高壓隔離開關為特殊聯動設計)
高壓隔離開關 高壓熔斷器
真空斷路器(固定式) 避雷器
帶電顯示器
電流互感器 微機保護儀(選配)
零序電流互感器
手車式:
高壓隔離開關 高壓熔斷器
真空斷路器(手車式) 避雷器
帶電顯示器
電流互感器 微機保護儀(選配)
零序電流互感器
測試模式
1、測試條件為軟起動未與高壓連接時做的邏輯操作試驗。電壓互感器的二次側加入100V電源,則試過壓和欠壓保護動作。
2、在主電路中通過測試臺加入低壓電源和負載,調壓電流、測試過流和速斷保護動作。
3、零序漏電也是通過低壓漏電測試保護動作。
4、模擬操作關門、合閘、試驗聯鎖機構的可靠性。
應用場合設定(僅供參考) (如有更新,以網站公布為準)
外型尺寸圖 安裝尺寸圖
RYZQ屏體尺寸及地溝圖(請點擊請下載)